Рекомендуемые сообщения
-
#1
Приветствую всех.Народ помогите разобраться.Не могу запустить частотник. Достался мне Schneider ATV12H055M2,при включении на двигатель не идёт напряжение по умолчанию в меню включена какая-то защита,как её отключить?(нет мануала на русском).Для отключения вроде либо где-то перемычку поставить,либо отключить в меню.Кто работал с такими подскажите пжлста. Спасибо.


Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
-
#2
Частотники довольно замороченные в настройках,я тоже долго с таким бился,потом сделал общий сброс на заводские настройки и все заработало.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
-
#3
Мatwey221,подскажите,а как сделать общий сброс?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
-
#4
В мануале все есть,сейчас на вскидку не помню.Точно знаю ,что когда эту функцию выбираешь,надо кнопку подержать более 2 секунд.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
-
#5
Мануал на англицком 133 страницы,читаю с утра,точнее сказать ищу знакомые буквы. 🙂 :8P:
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
-
#6
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
-
#7
А не может он быть заблокирован паролем?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
-
#8
Была точно такая же ситуация. Мучился 2 дня. Вызвал мастера для починки и пока ждал, потихоньку ковырялся, и увидел, что на табло нет частоты(оборотов). Накрутил частоту и всё заработало. Вызов мастера отменил.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
-
#9
Меню CFG параметр FCS выставить InI кнопку держать более2 сек.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
-
#10
Всем спасибо.Каким то чудом запустил,всё заработало.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь
Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий
Войти
Уже есть аккаунт? Войти в систему.
Войти
-
Последние посетители
0 пользователей онлайн
Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
Регистрация: 23.06.2019
Уфа
Сообщений: 7
Здравствуйте!
Я самоучка, поэтому не судите строго за дилетантство.
Есть срочные вопросы по подключению частотника к электропитанию и трехфазного электродвигателя к частотнику.
В нагрузке двигатель с подключением 380в по схеме звезда. Что подать на клеммы питания частотника R/L1 и S/L2/N ? Ну на R/L1 подаем фазу, а на S/L2/N что подать другую фазу или N ?
![]()
![]()
![]()
![]()
Администратор
Регистрация: 13.03.2006
Москва
Сообщений: 28125
-Teh- написал:
В нагрузке двигатель с подключением 380в по схеме звезда.
А должен быть подключён треугольником.
Регистрация: 23.06.2019
Уфа
Сообщений: 7
Alex___dr написал:
-Teh- написал:
В нагрузке двигатель с подключением 380в по схеме звезда.А должен быть подключён треугольником.
Alex___dr, а если на второй вход S/L2/N подать вторую фазу все равно на выходе на двигатель не получится 380в/3ф ?
Регистрация: 20.04.2011
Щелково
Сообщений: 9044
-Teh- написал:
Есть срочные вопросы
Кто-нибудь умирает? Нет? Тогда это не срочные вопросы.
-Teh- написал:
по подключению частотника к электропитанию
Легко, начинаем сначала, куда Вы подключаете частотник? Сколько фаз в наличии?
Регистрация: 23.06.2019
Уфа
Сообщений: 7
Rumato написал:
-Teh- написал:
Есть срочные вопросыКто-нибудь умирает? Нет? Тогда это не срочные вопросы.
-Teh- написал:
по подключению частотника к электропитаниюЛегко, начинаем сначала, куда Вы подключаете частотник? Сколько фаз в наличии?
Rumato,
я же не писал что это вопрос жизни и смерти. А срочный потому, что на днях нужно будет запустить вентиляцию.
Подведено 380в три фазы, но фастотники в наличии те, что указаны
Регистрация: 20.04.2011
Щелково
Сообщений: 9044
-Teh- написал:
Подведено 380в три фазы
Соответственно, никаких проблем, что бы подключить частотник на 3 фазы и не забивать голову глупостями нет.
Решили. Следующий вопрос
Администратор
Регистрация: 13.03.2006
Москва
Сообщений: 28125
Rumato написал:
Соответственно, никаких проблем, что бы подключить частотник на 3 фазы и не забивать голову глупостями нет.
Решили.
Частотник рассчитан на 220В (на фото есть данные…) а подведено
-Teh- написал:
Подведено 380в три фазы,
Регистрация: 20.04.2011
Щелково
Сообщений: 9044
Alex___dr написал:
Частотник рассчитан на 220В (на фото есть данные…)
Точно. Виноват, в моих краях такие частотники редкость… да что там редкость, в руках ни разу не держал 
Тогда фаза и ноль в свои клеммы. Зачем туда 2 фазы?
Администратор
Регистрация: 13.03.2006
Москва
Сообщений: 28125
Rumato написал:
Тогда фаза и ноль в свои клеммы.
А двигатель переключить
Alex___dr написал:
треугольником.
Регистрация: 20.04.2011
Щелково
Сообщений: 9044
-Teh-,
А в чём прикол в однофазном частотнике, при подведенных 3 фазах и трехфазной нагрузке?
Администратор
Регистрация: 13.03.2006
Москва
Сообщений: 28125
Rumato написал:
А в чём прикол в однофазном частотнике, при подведенных 3 фазах и трехфазной нагрузке?
Видимо прикол в снабженцах…
Регистрация: 20.04.2011
Щелково
Сообщений: 9044
Alex___dr написал:
Видимо прикол в снабженцах…
При большой нагрузке можно вообще без вентиляции остаться. Будет постоянно в аварию уходить.
Регистрация: 23.06.2019
Уфа
Сообщений: 7
Rumato написал:
-Teh-,
А в чём прикол в однофазном частотнике, при подведенных 3 фазах и трехфазной нагрузке?
Rumato, Такой комплект оборудования поставили (от слова поставка). Частотники нужны для регулировки производительности вент.систем.
Регистрация: 23.06.2019
Уфа
Сообщений: 7
Alex___dr написал:
Rumato написал:
А в чём прикол в однофазном частотнике, при подведенных 3 фазах и трехфазной нагрузке?Видимо прикол в снабженцах…
Alex___dr, точно!
Регистрация: 23.06.2019
Уфа
Сообщений: 7
И все таки, в каких случаях на клемму S/L2/N подают еще одну фазу? То есть, для чего там указано L2 ?
Администратор
Регистрация: 13.03.2006
Москва
Сообщений: 28125
-Teh- написал:
И все таки, в каких случаях на клемму S/L2/N подают еще одну фазу?
Видимо для случаев, когда 220В линейное напряжение.
Регистрация: 17.10.2010
Москва
Сообщений: 1357
-Teh- написал:
Alex___dr написал:
-Teh- написал:
В нагрузке двигатель с подключением 380в по схеме звезда.А должен быть подключён треугольником.
Alex___dr, а если на второй вход S/L2/N подать вторую фазу все равно на выходе на двигатель не получится 380в/3ф ?
-Teh-, После этого частотник можно будет смело отправлять на помойку
Регистрация: 23.06.2019
Уфа
Сообщений: 7
Сегодня все запустили. Всем спасибо за помощь!
-
Ответить
-
Создать новую тему
Рекомендуемые сообщения
-
- Поделиться
Кто сталкивался с таким ЧП в чем может быть проблема, при включении выдает ошибку SCF, иногда бывает запускается, и это при отключенном кабеле нагрузки!
- Цитата
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

-
- Поделиться
99% в данном ЧП имеется замыкание в одном из плеч трехфазного IGBT модуля.
Проверяется тестером — звоним в режиме прозвонки диодов между клеммами DC+, DC- и выходами на двигатель в обе стороны. Должны быть четкио однаковые показания для всех трех выходов. Если они отличаются или есть КЗ — Альтивару плохо
.
Если нет опыта ремонта данного оборудования лучше думать о покупке нового.
П.С. В вашем случае нужно перед покупкой другого определить почему вышел из строя этот экземпляр.
П.П.С. В принципе при желании такой ЧП можно восстановить «колхозным способом». Найти в продаже модуль от Альтиваров почти невозможно или слишком дорого.
- Цитата
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты
- Автор
-
- Поделиться
Дело в том что я модуль этот выпаял, лишь только задействовал выпрямитель, для питания все равно выдает такую ошибку
- Цитата
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Выгодные LED-драйверы MOSO для индустриальных приложений
Компэл представляет выгодные светодиодные драйверы MOSO для промышленных решений с высоким классом защиты от внешних воздействующих факторов, хорошей устойчивостью к импульсным помехам и высокой надежностью. В ряде серий реализована возможность дистанционного контроля, кроме того, отдельные версии драйверов могут программироваться на работу в автономном режиме по заранее заданному сценарию. Рассмотрим подробнее их характеристики.
Читать статью>>
-
- Поделиться
Если модуль выпаян — берете острую отвертку и по контуру аккуратно поддевая разбираете модуль(он на силиконе) — снимаете крышку с керамической подложки. Потом можно просто собрать — он всеравно будет стоять прижатым защелками.
Если все детали целы визуально (а я в этом сомневаюсь) — звоните все транзисторы по очереди.
По самому частотнику скажу — у него скорее всего ушли в небытие драйверы транзисторов — три штуки. Только полностью выпаяв их можно добится отсутсвия SCF. Косвенно проверить их можно и на плате — тестером звонить в обе стороны точки подключения затворов транзисторов относительно их эмитеров если сопротивления разные в верхних и нижних ключах — драйверы выпаивать.
Кстати если частотник включается без модуля то советую подержать его включеным около минуты и потом проверить температуру процессора на основной плате — если горячий — частотнику полный каюк.
- Цитата
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Новые источники питания на DIN-рейку класса High End от MORNSUN
Компания MORNSUN разработала новую линейку ИП с креплением на DIN-рейку класса High End. Линейка состоит из двух семейств однофазных ИП, различающихся функционалом (LIMF и LIHF) и одного семейства на трехфазное напряжение (LITF). У всех этих ИП печатная плата с компонентами имеет лаковое покрытие. Продукция работоспособна в температурном диапазоне -40…85ºС (для однофазных) и -30…70ºС (для трехфазных). Кроме того, однофазные ИП соответствуют требованиям ATEX и могут использоваться во взрывоопасных зонах. Семейство LIMF имеет стандартный функционал (ККМ, сухой контакт реле, 150% перегрузочная способность), а семейство LIHF – максимальный функционал с доп. функциями селективной защиты (SFB) и возможностью дистанционного управления (может заменить серию QUINT от Phoenix Contact).
Подробнее >>
- Автор
-
- Поделиться
Да быстрее всего что какому-то драйверу стало плохо
- Цитата
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Новое семейство HRP/N3 от MEAN WELL – ИП с 350% перегрузкой для промышленных приложений
В промышленных устройствах и установках с электроприводом на двигателях постоянного тока в момент пуска требуется обеспечить повышенный ток. Для решения этой задачи MEAN WELL предлагает вместо ИП с повышенной избыточной мощностью, более оптимальное решение — источник питания с необходимой перегрузочной способностью семейства HRP/N3.
Новое семейство, представленное в Компэл, экономичнее и расширяет уже существующее HRP/N в увеличении кратности перегрузки. Подробнее>>
-
- Поделиться
У меня уже ведерко дохлых альтиваров собралось. Сортирую частотники на ремонтабельные и неремонтабельные. Гдето 30% уходит в утиль.
Но обычно если SCF — модулю уже досталось.
.
Вот по atv31 это почти всегда утиль. Они сопротивляются до конца, ну а если умирают то понастоящему.
Самые живучие atv28 — восстановил все которые в руки попадались, только мало их…
- Цитата
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты
- Реклама
Присоединяйтесь к обсуждению
Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже.
Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.
-
Последние посетители
0 пользователей онлайн
- Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
-
Сообщения
-

Автор
Dr. West · Опубликовано 8 минут назад
Искать причину.
Проверить исправность выхода телефона (подключить обычные наушники, например).
Бывает, «джек» не контачит, надо его плотней втыкать. «Тюльпан» тоже может вставляться в гнездо, а реально внутри контакта нет, т.к. штырёк тоньше, чем надо или гнездо раздолбано.
Взять / попросить у кого-то на время другой шнурок и т.п.
Может, и в самом центре проблема. При касании контактов «джека» металлическим предметом, должен прослушиваться треск то в одном канале усилителя, то в другом. -
Автор
nvju1967 · Опубликовано 9 минут назад
Да ещё проще, сравните свечение ленты от аккумулятора и свечение ленты от блока, от блока сделайте свечение такое же как от аккумулятора, для этого покрутите переменный резистор. Сильно ярко нельзя делать — сгорит. А купите всё же сразу не один блок, а 3 или 4, когда нибудь пригодятся.
-
Автор
Efog · Опубликовано 12 минут назад
@OSS справедливо, но я хочу предусмотреть не только 220V нагрузку, но и 12V, типа светодиодного освещения и т.д.
Не хотелось бы его пропускать через 2 лишних преобразования с и так не идеальным КПД.
-

Автор
OSS · Опубликовано 50 минут назад
В преобразователе надо управлять генератором, а не по питанию ставить реле на большой ток. Типа как REM. в автомобильных усилителях.
-
Автор
MMM_K · Опубликовано 1 час назад
У меня просто уже были в запасе линейные направляющие, поэтому их и применил.
Некоторые для мебельных ящиков довольно хороши ( которые широкие) , не шатаются. Так что можно и их применить. Если кому тонкий провод не мотать — резонно с них начать эксперименты.
-

Автор
Niko777 · Опубликовано 1 час назад
МММ Спасибо. принцип понял, и да, на ардуине проще будет собрать узел подачи. Линейные направляющие для укладчика обязательны?что дает??? точность?плавность? или от ящиков (из хозмага) можно- типа как на подающем узле???
-

Автор
FonSchtirlitz · Опубликовано 1 час назад
Габарит щита задаёт нижнюю граничную частоту спада, с которого начинается АКЗ по простейшей формуле F= (С/2)/L, где С -скорость звука 344м/с, L- наибольший размер стороны щита. Например для F=40Гц потребуется щит со стороной 172/40=4.3м
Но. Следует учесть, что отдача любого ЭДГ ниже резонанки резко стремиться к нулю. То бишь для получения желаемых 40Гц надо брать ЭДГ с Fs 40Гц или как можно ближе к этому значению. Тогда естественный спад АЧХ ЭДГ -6дб будет компенсироваться подъёмом АЧХ щита +6дб.
Но и это ещё не всё. Комната, как акустический резонатор имеет свои резонансы, так называемые комнатные моды, которые при совпадении воспроизводимых АС частот будут резонировать и поднимать итоговую АЧХ на 12дб. С учётом этого факта следует подкорректировать АЧХ, уменьшив размер L. В противном случае в басовом и мидбасовом регистре комната своими модами будет подгуживать так, что это услышит как пень глухой сосед.
Для ОАО нужны высококачественные лопухи 15-18″ типа легендарных клангфилм 405 а не тот хор юных пионЭров из дворца спорта, что на картинке. Линейный массив и делается не так, и предназначен для иного.
Для колонок одних корпусов недостаточно. Нужны динамики. Их количество зависит от типа АС- широкополосные или многополосные. А габариты зависят от ПТС применяемых головок. Если таковых не имеется, то лепить корпуса и никакого смысла то нет.
А то получиться куда хуже чем сказке- будете вечно искать «золушек» к вашим фанерным «туфелькам».
-
- 17 Дек 2014
Отдали мне трупик ПЧ Altivar ATV312HU15M2 , при включении выдает ошибку «1nF» что говорит о внутренней неисправности.В Частотнике 3 платы:верхняя с кнопками управления , средняя с быстродействующими оптронами и микроконтроллером 64F2612FA20V прочими компонентами , ну и нижняя плата с силовым модулем и питальником для управы.
Прозвонил диодики на БП , все в норме…Не понравился диодик на средней плате , сопротивление в обе стороны 2.7Ом…Позже оказалось что это конденсатор и как мне кажется стоит по питанию…
При подаче питания 220в , на этом конденсаторе 3.7в , также заметно нагревается микроконтроллер 64F2612FA20…
Может есть спецы кто сталкивался с таким ПЧ , так и должно быть или 64F2612FA20 погиб?Может проблема в чем то другом?
Если все таки смерть пришла к 64F2612FA20 то возможна ли его замена на новый ?
Не помешает и схема данного устройства , может у кого-то завалялась , поделитесь если не жалко…
- 12 Янв 2015
Со схемами хреново, но отделите процессорную плату от микроконтрллерной и проверте, сколько БП дает номинально, а так-же нет-ли где микросхемы стабилизатора 3,3 вольта.
- 31 Янв 2015
Отдали мне трупик ПЧ Altivar ATV312HU15M2 , при включении выдает ошибку «1nF» что говорит о внутренней неисправности. quote]
А из-за чего произошла поломка? Внешнее воздействие ,или само-по себе…Сброс настроек даёт какой ни-будь эффект? А контроллер и должен греться…но не выше 100 С.
- 21 Апр 2015
Схем на частотники SE в общем доступе нет. Есть сервисный мануал, но это для блочного ремонта.
Вот что пишет руководство
InF Внутренняя неисправность. К.З. источника 10 В
Внутренняя неисправность
Проверьте цепи, подключенные к источнику 10 В
Проверьте подключение входов AI1 и AI2 и подключение к
разъему RJ45
Проверьте окружение (электромагнитную совместимость)
Замените преобразователь.
Добавлено 21-04-2015 21:16
К сожалению у меня нет мана именно по 31, поэтому не могу точно сказать, что не так. Есть у меня опыт ремонта 21, но они ребрендированые, а изначально они Тошибовские, так вот был один экземпляр с ошибкой обмена между платой процессора и силового модуля, помогла замена быстродействующих оптопар в линиях связи. Может и Вам посмотреть обмен между платами.
-
02.12.2018, 18:24
#1

Местный
Диагностика частотника ATV310H075N4E.
Приточно-вытяжная установка.
Контроллер: Segnetics PIXEL
Частотник приточки: ATV310H075N4E
Частотник вытяжки: ATV310H075N4E
Вентилятор приточки: AИP71A2V2
Вентилятор вытяжки: AИP71A2V2
Приточно-вытяжная установка смонтирована 2 года назад, нормально работала.Недавно остановился приточный вентилятор, на частотнике приточки кода аварии нет,
есть показание-0.20, вместо 50 Гц при вращении.
Ток клещами АС=0.7А не меняется, неизвестно куда идет.
В режиме STOP показание нормальное — 00.Вытяжка работает нормально.
Показания частотника 49 Гц при вращении вентилятора вытяжки, ток 3.5А.
В режиме STOP показание нормальное — 00.Проверка исправности частотника приточки.
1 — Частотники приточки и вытяжки были заменены местами.
На обоих частотниках появилось показание 50 Гц.
Но вентилятор приточки не вращается (0.7A), управление +9.8V
а вентилятор вытяжки нормально вращается (3.5A), управление +9.8V.
Вывод — частотник исправен, неисправен вентилятор приточки.
Что означает показание частотника приточки -0.20 при работе с дохлым вентилятором приточки — ?
Почему индикация -0.20 не появилась на вытяжном частотнике при его вращении дохлым вентилятором приточки?После возвращения частотников на прежнее место, опять появилась индикация на частотнике приточки
-0.20.
Опять вентилятор приточки не вращается, а вытяжка работает нормально.Схема подключения ЧП приточки и вытяжки одинаковая.

2 — При попытке подключения вентилятора приточки к частотнику вытяжки, вентилятор приточки не вращается.
Вывод —неисправен вентилятор приточки.
Частотник приточки без вентилятора высветил аварию F015 — обрыв обмоток вентилятора.
При прозвонке обмоток
обоих вентиляторов со щита управления, они звонятся одинаково — 20 Ом.
Пробой на корпус отсутствует.
Крыльчатка вентилятора приточки не заклинена, подшипники не разбиты, люфта нет.1 — Что неисправно в приточке — вентилятор или частотник?
2 — Почему частотник приточки не индицирует увеличение тока, если обрывается под напряжением одна из обмоток вентилятора?
Показания клещей 0.7А — это не обрыв.Инструкция на ATV310H075N4E.
https://docviewer.yandex.ru/view/0/?…page=1&lang=ruИнструкция Segnetics PIXEL
https://docviewer.yandex.ru/view/0/?…age=43&lang=ru
https://docviewer.yandex.ru/view/0/?…page=8&lang=ru
-
02.12.2018, 18:47
#2

Мастер

плохой контакт никто не отменял однако и показания тестера нечего не говорит о целостности линии и хорошем контакте.
-
02.12.2018, 19:35
#3

Местный

Сообщение от DeniskaF
плохой контакт никто не отменял однако и показания тестера нечего не говорит о целостности линии и хорошем контакте.
Согласился бы на 100%,
если бы частотник приточки не заметил отсоединенных проводов, идущих на вентилятор. Частотник приточки правильно высветил аварию F15 — обрыв обмоток вентилятора.
-
02.12.2018, 22:13
#4

Мастер

Сообщение от FBT
если бы частотник приточки не заметил отсоединенных проводов,
я не говорил про обрыв а говорил про плохой контакт , тестер показывает хорошо а ток говорит что что-то не так, либо двигатель витковое либо «крутит» ротор, на полностью остановленном двигателе как себя ведёт частотник и «звук» двигателя (писк высокой частоты) есть?
-
18.12.2018, 22:51
#5

Местный

причина — неисправный двигатель приточки.
увеличено сопротивление обмоток r=24ом (норма 16ом), но не обрыв.
измерение проводилось непосредственно на клеммах эл. двигателя с отсоединенным проводом в сравнении с показаниями на таком же двигателе вытяжки.измерение сопротивления обмоток эл. двигателя около частотника не корректно.
провод дает значительную наводку — увеличивает погрешность.
наводку я видел, но не обратил внимание, т.к. искал обрыв или кз.
f015 загнала в тупик.
ток клещами ас=0.7а при 380v — тупик.
в этом случае двигатель должен греться как грелка 300w, тепловуха должна срубить через 2-5 минут. этого не было.
-
18.12.2018, 22:58
#6

Местный

Сообщение от DeniskaF
я не говорил про обрыв а говорил про плохой контакт , тестер показывает хорошо а ток говорит что что-то не так, либо двигатель витковое либо «крутит» ротор, на полностью остановленном двигателе как себя ведёт частотник и «звук» двигателя (писк высокой частоты) есть?
DeniskaF, спасибо за подсказку.
-
19.12.2018, 09:19
#7

Мастер

у трех фазных движков, где сопро обмоток очень мало в пределах 20ом, очень хорошо выручает LC метр, измерение индуктивности этих самых обмоток, индуктивность будет гораздо ниже у неисправной обмотки.
Ошибки частотного преобразователя Шнайдер
Частотные преобразователи относятся к сложной промышленной электронике достаточно дорогой и в тоже время широко распространенной по всему миру. На сегодняшний день трудно себе даже представить какое-либо производство, на котором бы не работало данное промышленное оборудование.
К сожалению, в процессе эксплуатации выходит из строя даже самое надежное промышленное оборудование. В данной статье мы разберем частотный преобразователь Шнайдер, точнее ошибки частотного преобразователя Schneider ATV320, коды ошибок и их расшифровка. Частотники в наше время нашли широкое применения в абсолютно всех сферах промышленности управляя как мини моторами в оргтехнике, так и гигантскими двигателями в горнодобывающей промышленности.
Для простоты общения со столь сложной электроникой все частотные преобразователи оснащены небольшими дисплеями с помощью которых выводятся информационные сообщения с кодами ошибок, расшифровав которые можно сразу же узнать причину ее возникновения. Если учесть распространенность данной промышленной электроники, то появляется острая нужда в расшифровке кодов ошибок частотных преобразователей.
Существует несколько видов ошибок, некоторые из них можно устранить автоматически, а некоторые возможно исправить только, обратившись в специализированный сервисный центр.
Ниже приведены все возможные ошибки частотного преобразователя Schneider ATV320 и их расшифровка.
Коды ошибок частотного преобразователя Schneider и их расшифровка.
В таблицах ниже приведены все коды ошибок частотного преобразователя Schneider и их расшифровка, то есть причина по которой возникла та или иная ошибка.
Коды ошибок частотного преобразователя Schneider ATV320, приведенные в таблице ниже, сбрасываются путем отключения питания.
Внимание, для предотвращения рецидива необходимо устранить причину сбоя и только после этого выключить, и заново включить преобразователь частоты.
| Обнаруженная ошибка | Название | Вероятная причина | Средство |
|---|---|---|---|
|
AnF |
[Load slipping] |
|
|
|
ASF |
[Angle Error] |
|
|
|
brF |
[Brake feedback] |
|
|
|
CrF1 |
[Precharge] |
|
|
|
EEF1 |
[Control Eeprom] |
|
|
|
EEF2 |
[Power Eeprom] |
|
|
|
FCF1 |
[Out. contact. stuck] |
|
|
|
HdF |
[IGBT desaturation] |
|
|
|
ILF |
[internal com. link] |
|
|
|
InF1 |
[Rating error] |
|
|
|
InF2 |
[Incompatible PB] |
|
|
|
InF3 |
[Internal serial link] |
|
|
|
InF4 |
[Internal-mftg zone] |
|
|
|
InF6 |
[Internal — fault option] |
|
|
|
InF9 |
[Internal- I measure] |
|
|
|
InFA |
[Internal-mains circuit] |
|
|
|
InFb |
[Internal- th. sensor] |
|
|
|
InFE |
[internal- CPU ] |
|
|
|
SAFF |
[Safety fault] |
|
|
|
SOF |
[Overspeed] |
|
|
|
SPF |
[Speed fdback loss] |
|
|
Коды ошибок частотного преобразователя Schneider ATV320, которые после устранения причины можно сбросить при помощи функции автоматического перезапуска.
| Обнаруженная ошибка | Название | Вероятная причина | Средство |
|---|---|---|---|
|
bLF |
[Brake control] |
|
|
|
CnF |
[Com. network] |
|
|
|
COF |
[CANopen com.] |
|
|
|
EPF1 |
[External flt-LI/Bit] |
|
|
|
EPF2 |
[External fault com.] |
|
|
|
FbES |
[FB stop flt.] |
|
|
|
FCF2 |
[Out. contact. open.] |
|
|
|
LCF |
[input contactor] |
|
|
|
LFF3 |
[AI3 4-20mA loss] |
|
|
|
ObF |
[Overbraking] |
|
|
|
OCF |
[Overcurrent] |
|
|
|
OHF |
[Drive overheat] |
|
|
|
OLC |
[Proc. overload flt] |
|
|
|
OLF |
[Motor overload] |
|
|
|
OPF1 |
[1 output phase loss] |
|
|
|
OPF2 |
[3 motor phase loss] |
|
|
|
OSF |
[Mains overvoltage] |
|
|
|
OtFL |
[LI6=PTC overheat] |
|
|
|
PtFL |
[LI6=PTC probe] |
|
|
|
SCF1 |
[Motor short circuit] |
|
|
|
SCF3 |
[Ground short circuit] |
|
|
|
SCF4 |
[IGBT short circuit] |
|
|
|
SCF5 |
[Motor short circuit] |
|
|
|
SLF1 |
[Modbus com.] |
|
|
|
SLF2 |
[PC com.] |
|
|
|
SLF3 |
[HMI com.] |
|
|
|
SSF |
[Torque/current lim] |
|
|
|
tJF |
[IGBT overheat] |
|
|
|
tnF |
[Auto-tuning] |
|
|
|
ULF |
[Proc. underload Flt] |
|
|
Коды ошибок частотного преобразователя Schneider ATV320, которые очищаются автоматически, сразу после исчезновения причины их появления.
| Обнаруженная ошибка | Название | Вероятная причина | Средство |
|---|---|---|---|
|
CFF |
[Incorrect config.] |
|
|
|
CFI CFI2 |
[Invalid config.] |
|
|
|
CSF |
[Ch. Sw. fault] |
|
|
|
dLF |
[Dynamic load fault] |
|
|
|
FbE |
[FB fault] |
|
|
|
HCF |
[Cards pairing] |
|
|
|
PHF |
[Input phase loss] |
|
|
|
USF |
[Undervoltage] |
|
|
Коды ошибок частотного преобразователя Schneider ATV320, отображаемых на удаленном терминале дисплея.
| Код | Название | Описание |
|---|---|---|
|
InIt |
[Initialization in progress] |
Инициализация микроконтроллера. Выполняется поиск конфигурации связи. |
|
COM.E |
[Communication error] |
Время обнаружения неисправности (50 мс). Это сообщение отображается после 20 попыток связи. |
|
A-17 |
[Alarm button] |
Клавиша удерживается более 10 секунд. Клавиатура отключена. Клавиатура просыпается при нажатии клавиши. |
|
CLr |
[Confirmation of detected fault reset] |
Это отображается, когда кнопка STOP нажимается один раз, если активный командный канал является удаленным терминалом дисплея. |
|
dEU.E |
[Drive disparity] |
Марка ПЧ не соответствует названию удаленного терминала дисплея. |
|
rOM.E |
[ROM anomaly] |
Терминал удаленного терминала обнаруживает аномалию ПЗУ на основе расчета контрольной суммы. |
|
rAM.E |
[RAM anomaly] |
Терминал удаленного терминала обнаруживает аномалию RAM. |
|
CPU.E |
[Other detected faults] |
Другие обнаруженные неисправности. |
Сброс ошибок и Ремонт частотников в сервисном центре
Компания «Кернел» производит ремонт промышленной электроники и оборудования с 2002 года. За это время мы накопили колоссальный опыт в том числе опыт в ремонте частотных преобразователей Schneider ATV320.
Ремонт подобной промышленной электроники ответственное и сложное занятие, требующие максимальной отдачи, профессионализма и максимально полной материальной базе.
Специалисты нашего сервисного центра уделяют максимальное внимание к качеству исполнения ремонта, программирования и настройке промышленного преобразователя частоты, не зависимо от производителя данного промышленного оборудования. Именно поэтому мы смело даем гарантию на все выполненные работы шесть месяцев.
Ремонт промышленной электроники производится исключительно с использованием оригинальных запасных частей, на компонентном уровне с применением высокотехнологичного оборудования, квалифицированным персоналом с инженерным образованием.
Если на вашем производстве появились проблемы с частотным преобразователем, которые вы не можете решить самостоятельно, мы всегда рады вам помочь. Обращайтесь в сервисный центр «Кернел». Специалисты нашей компании в минимальные сроки проведут глубокую диагностику и последующий ремонт частотного преобразователя. Оставьте заказ на ремонт оборудования используя форму на сайте, либо свяжетесь с нашими менеджерами, сделать это очень просто.
Как с нами связаться
У вас остались вопросы, связанные с ремонтом, программированием и настройкой частотного преобразователя Schneider ATV320? Задайте их нашим менеджерам. Связаться с ними можно несколькими способами:

- Заказав обратный звонок (кнопка в правом нижнем углу сайта)
- Посредством чата (кнопка расположена с левой стороны сайта)
- Либо позвонив по номеру: +7(8482) 79-78-54; +7(917) 121-53-01
- Написав на электронную почту: 89171215301@mail.ru