Кондиционеры стали привычным климатическим оборудованием в офисах и на производстве, в ресторанах и тренажерных залах. Без них не представить торговых и медицинских центров, которые пропускают за день сотни людей. Сплит-системами и мобильными агрегатами активно пользуются в квартирах и частных домах, чтобы создать комфортную атмосферу, поддержать заданную температуру.
Нередко для домашнего использования приобретают кондиционеры популярной в России марки Ballu. Надежная техника работает на протяжении всего срока службы, но даже она иногда выходит из строя.
С мелкими неприятностями можно справиться своими силами. Обычно кондиционер Ballu коды ошибок и другие подсказки выводит на дисплей. Их расшифровку можно можно отыскать в инструкции производителя. Но мы упростим задачу: расскажем в этой статье о способах устранения неисправностей в моделях, в которых не предусмотрено аварийное высвечивание кодов.
Содержание статьи:
- Классификация кондиционеров Ballu
- Коды ошибок и их устранение
- Ремонт неисправностей своими руками
- №1. Сплит-система не включается
- №2. Кондиционер включается и сразу выключается
- №3. Проблема с холодо- или теплопроизводительностью
- №4. Сломался вентилятор внутреннего модуля
- Обзор не влияющих на работу факторов
- Выводы и полезное видео по теме
Классификация кондиционеров Ballu
Виды кондиционеров марки Ballu нас интересуют с одной целью: чтобы понять, в инструкциях каких моделей стоит искать коды ошибок, а в каких – нет.
Все современные кондиционеры производителя Ballu делятся на 2 большие категории:
- для дома и офиса;
- промышленное оборудование.
Нас интересуют только менее мощные модели, предназначенные для домашнего использования, так как промышленным кондиционированием занимаются квалифицированные инженеры и техники.
Колонные, кассетные и потолочно-кассетные сплит-системы больше подходят для обслуживания офисных зданий, так как рассчитаны на большие площади и объемы
В быту чаще применяют два типа кондиционеров: 2-блочные сплит-системы и мобильные напольные агрегаты.
К первому типу, в свою очередь, относятся инверторные модели.
Актуальные DC-инверторные серии:
- DC-Platinum Black Edition
- ECO PRO DC-Inverter
- Platinum Evolution DC inverter
- Lagoon DC inverter
- i Green Pro
Инверторные модификации удобны тем, что можно плавно регулировать мощность.
Также к двухблочным кондиционерам относятся кондиционеры типа On/Off, актуальные серии которых:
- i Green Pro
- Bravo
- Olympio
- Lagoon
- Olympio Edge
- Vision PRO
А вот к одноблочные модели — это мобильные кондиционеры.
К этому типу климатического оборудования бренда относятся следующие серии:
- Platinum
- Platinum Comfort
- SMART ELECTRONIC
- SMART MECHANIC
- SMART PRO
Для чего важно это знать? Дело в том, что в инструкциях к любым видам сплит-систем и мобильной технике производитель не указывает кодов ошибок, а только описывает неисправности, которые могут случиться с кондиционером. Некоторые коды указаны в документации к колонным кондиционерам – они приведены ниже.
Электронный дисплей, расположенный на лицевых панелях, информирует о температуре воздуха в помещении, на улице, а также может показывать скорость вентилятора или выбранный режим. Показ ошибок бытовых моделей не запрограммирован.
Коды ошибок и их устранение
В качестве примера можете познакомиться с инструкцией к модели Ballu MFS2-24 (AR MFS2-24 AR). Она подходит и к другим кондиционерам подобного типа.
Наряду с перечислением неисправностей и рекомендациям по их устранению дана таблица с кодами и разъяснениями. Их не так много — предлагаем ознакомиться с ними далее:
Судя по указанным способам устранения, далеко не со всеми неисправностями можно справиться своими силами – зачастую приходится обращаться в сервисный центр
Некоторые умельцы пытаются самостоятельно решить проблему, но, чтобы получить положительный результат, нужно обладать техническим образованием и соответствующими умениями.
Кроме того, самостоятельным ремонтом лучше заниматься уже после того, как закончится гарантийный срок.
Ремонт неисправностей своими руками
Для сплит-систем производитель разработал краткое руководство по устранению неполадок.
В нем не указаны коды ошибок, а просто перечислены возможные поломки, причины их возникновения и рекомендации по исправлению ситуации.
Производитель категорически запрещает менять электрическую проводку и производить своими силами сложный ремонт, связанный с заменой сломанных элементов. По всем вопросам следует обращаться в технический центр
Все ремонтные случаи делятся на две категории:
- те, которые можно исправить самостоятельно;
- те, с которыми следует обратиться в сервисный центр.
Более подробно остановимся на первой группе.
№1. Сплит-система не включается
Если кондиционер не включается, причин может быть несколько:
- Отключено электропитание.
- Недостаточно напряжения в электросети.
- Выключился защитный автомат в электрощитке.
- Забыли включить кнопку «Вкл».
- Сели элементы питания в пульте д/у.
- Сработала система защиты от частых пусков.
Для начала нужно проверить, подключен ли кондиционер к электропитанию: вилка электрокабеля вставлена в розетку, клавиша включения стоит в рабочей позиции.
Если питание не подается в розетку – сработал автомат. Можно попробовать его снова включить самостоятельно, но при регулярном отключении лучше вызвать мастера: либо произошла серьезная поломка в агрегате, либо сеть слишком слабая и не рассчитана на подключение мощного агрегата
При низком напряжении в общедомовой сети или полном отключении электроэнергии для разъяснения ситуации следует обратиться в Электронадзор или обслуживающую компанию.
Если сплит-система не включается только с пульта управления, просто замените батарейки. Они рассчитаны на определенный срок, поэтому всегда рекомендуется иметь запасной блок элементов питания. Вместо батареек можно использовать заряжаемые аккумуляторы типа АА или ААА.
При срабатывании системы защиты от частых пусков требуется подождать. Если индикатор горит обычно, как в рабочем режиме, значит минуты через 3 кондиционер включится.
№2. Кондиционер включается и сразу выключается
Следующая ситуация – кондиционер включается, компрессор запускается, но быстро прекращает работу.
В этом случае проверьте, не перекрыт ли доступ воздуха к внешнему блоку – возможно, какие-то посторонние предметы, занесенные сильным ветром или упавшие случайно с верхних этажей, закрывают решетку.
Во время установки внешнего блока соблюдают правила: монтируют его на прочные кронштейны и защищают от мусора, пыли и посторонних предметов кожухом или решеткой
Если все чисто, причина кроется в самом компрессоре или сопряженных с ним деталях. Производить диагностику самостоятельно запрещено, рекомендуется обратиться в сервисный центр.
№3. Проблема с холодо- или теплопроизводительностью
Часто происходит, что работа сплит-системы не соответствует заданным параметрам: она слишком слабо охлаждает или излишне нагревает помещение. Чаще всего дело не в поломке, а в косвенных факторах, мешающих эффективно функционировать.
Рассмотрим потенциальные причины и способы устранения неисправностей:
| Загрязнился фильтр | Нужно, согласно инструкции, приподнять крышку внутреннего блока и достать пылеулавливающий фильтр. Если он не сильно загрязнен, достаточно пропылесосить. Забитый фильтр промойте в мыльной воде, не используя агрессивные или абразивные средства. После просушки установите фильтр на место и включите кондиционер – при восстановленном воздухообмене агрегат должен заработать |
| Окна или двери в помещении открыты | Чтобы ограничить поступление воздуха с улицы или соседних помещений, закройте двери и окна |
| Нарушен воздухообмен внутреннего блока | Проверьте, не загораживают ли посторонние предметы корпус, а конкретно – воздухозаборную решетку, уберите мусор |
| Неправильно введены параметры температуры | Возможно, установленные параметры не соответствуют требованиям – введите более высокую/низкую температуру |
| Температура на улице ниже нормы | Если температура за окном ниже минимального значения, указанного производителем, использовать сплит-систему нельзя |
Иногда производительность агрегата резко падает, если в комнату устанавливают дополнительный источник тепла, например, электрорадиатор.
Чтобы наладить работу кондиционера, электрический радиатор или другой источник тепла придется убрать.
Причиной нарушения показателей производительности может стать одновременное нахождение в помещении большого количества людей, которые также являются своего рода источником тепла
Нормальная работа агрегата может быть нарушена и из-за поломки системы оттаивания в зимний период. Ремонтировать систему самостоятельно не рекомендуется. Нужно обратиться к продавцу или в техцентр.
№4. Сломался вентилятор внутреннего модуля
Для начала проверьте настройки, заданные на пульте управления. Бывает так, что по ошибке выставлены неправильные параметры, и агрегат отказывается работать. Если вы долго пользуетесь сплит-системой, то можете обнаружить поломку даже по изменению шума, издаваемого вентилятором – особенно, если он начинает работать с перебоями.
Вентилятор может «не завестись» с первого раза, если перевести кондиционер в режим обогрева. Срабатывает функция защиты от холодного воздуха и блокирует работу. Нужно подождать несколько минут, после чего вентилятор заработает.
Обзор не влияющих на работу факторов
Иногда кондиционер перестает функционировать, но затем работает в штатном режиме, как ни в чем не бывало. Чаще всего ему требует техническое обслуживание.
А бывает так, что кондиционер издает нехарактерные звуки, пугающие владельцев. Не спешите отправлять его в сервисный центр – порой нужно просто переждать или почистить
Рассмотрим ситуации, говорящие не о поломках, а об особенностях работы агрегата:
- Внутренний модуль скрипит и трещит. Это происходит из-за расширения или сжимания пластиковых деталей при нагревании/охлаждении.
- Из-под решетки внутреннего блока идет пар или «туман». Это может произойти при загрязненном внутреннем блоке, требующем чистки, или после отключения режима оттаивания.
- «Булькающие» звуки. Непонятный шум, похожий на журчание воды, вызывает движение хладагента по трубопроводам, соединяющим блоки.
- Из внутреннего модуля при включении вылетает пыль. Это случается в двух случаях: при запуске нового агрегата и при включении старого, но после долгого простоя.
- Появляется неприятный запах. Помните, что сплит-система берет воздух из этого же помещения: если в нем есть сигаретный дым или «аромат» новой мебели (лакированного паркета, окрашенных стен), то они попадают внутрь блока, а затем возвращаются обратно.
- Образование конденсата на корпусе внутреннего блока. Такое происходит, если влажность в комнате достигает 80%. Рекомендуется стереть влагу с пластика и нормализовать влажность.
- Кондиционер работает при выключенных вентиляторах. Это происходит только у моделей с режимом оттаивания при обмерзании теплообменника. Как только он приходит в норму, включаются вентиляторы.
Если кондиционер самопроизвольно меняет режимы — переключается с охлаждения или обогрева в режим вентиляции – пугаться также не стоит. В первом случае он защищает от замораживания теплообменник, во втором – действует в целях защиты от перегрева, чтобы удержать заданную температуру. После исправления неполадки кондиционера Балу сброс ошибки производится автоматически.
Если своевременно выполнять чистку системы и заправку хладагентом, можно существенно продлить срок беспроблемной эксплуатации оборудования.
Выводы и полезное видео по теме
Ремонт платы внешнего блока:
Обзор сплит-системы и разборка внешнего блока:
Серьезный ремонт в домашних условиях – это палка о двух концах. Вы можете починить старую деталь, заменить ее новой и получить отличный результат. С другой стороны, вы можете окончательно вывести агрегат из рабочего состояния, и тогда ремонт обойдется еще дороже.
Поэтому ряд специалистов советуют следовать рекомендациям производителя, а при любом затруднении обращаться в сервисный центр.
У вас остались вопросы по ошибкам кондиционеров бренда Балу? Или хотите рассказать о том, как вам удалось обнаружить причину поломки и своими руками ее устранить? Поделитесь этим опытом с другими посетителями нашего сайта — пишите о нем в блоке, расположенном ниже под этой публикацией. Также здесь можно задать нашим экспертам интересующие вас вопросы, высказать свое мнение или поучаствовать в обсуждении.

Здравствуйте. Всегда Вам рады.
На моем сайте в режиме online вам предлагается самая любопытная информация — Абсолютно все для постройки домов и ремонта.
Сегодня я Вам предлагаю — Кондиционер ballu home ошибка ft. Думаю такие ценные указания вам могут помочь осуществить безошибочный выбор.
25 октября, 2021
Кондиционер ballu eco inverter 2005 ошибка форум
25 октября, 2021
Кондиционер ballu коды ошибок индикация
- Статус темы:
-
Закрыта.
-

- Регистрация:
- 11.10.10
- Сообщения:
-
431
- Благодарности:
- 327
Марфуня
зашла на огонёк
- Регистрация:
- 11.10.10
- Сообщения:
- 431
- Благодарности:
- 327
- Адрес:
- Москва
Cплит-система BALLU BSW-09 HN1 серии Olympic или
Инверторная сплит-система BALLU BSWI-09HN1 серии ECO Inverter
А как фирма Ballu, как вариант для комнаты 14 м. кв. Старые окна, восточная сторона. В комнате я и собака. Работать будет или комп, или телевизор.
Просмотрела тему (частично) — пробежалась по ценам… ну, не по карману мне сейчас дорогие варианты, а кондей нужен обязательно. -

- Регистрация:
- 10.04.14
- Сообщения:
-
6
- Благодарности:
- 0
Светканфетка
Новичок
- Регистрация:
- 10.04.14
- Сообщения:
- 6
- Благодарности:
- 0
- Адрес:
- Москва
А
ничего что производство Китай ?
-

- Регистрация:
- 09.04.14
- Сообщения:
-
9
- Благодарности:
- 1
sacet
Новичок
- Регистрация:
- 09.04.14
- Сообщения:
- 9
- Благодарности:
- 1
- Адрес:
- Москва
Лучше не экономить и взять кондиционер инверторного типа, все-таки меньше расход электроэнергии, тише работает внутренний блок и более равномерное поддерживание заданного температурного режима. Из похожих такой же категории можно смело рассматривать такую модель Kentatsu KSGH26HZAN1 характеристики здесь http://www.ronax.su/shop/CID_16.html
-

- Регистрация:
- 11.10.10
- Сообщения:
-
431
- Благодарности:
- 327
Марфуня
зашла на огонёк
- Регистрация:
- 11.10.10
- Сообщения:
- 431
- Благодарности:
- 327
- Адрес:
- Москва
Это 25 000+установка 8 000…
Надо что-то подешевле…
Инверторная сплит-система BALLU BSWI-09HN1 серии ECO Inverter — это тож инвенторного типа кондей.
А как этот:
Кондиционер General Climate GC / GU-ES09HRI ? -

- Регистрация:
- 29.06.12
- Сообщения:
-
19
- Благодарности:
- 3
Reefman
Участник
- Регистрация:
- 29.06.12
- Сообщения:
- 19
- Благодарности:
- 3
- Адрес:
- Ногинск
Ищу кандей бюджетный вариант
Комната 25кв кухня+гостиная, солнечная сторона 3 окна солнце большая часть дня.
из техники газ плита, духовой шкаф, холодильник, телевизор.
проживают 2ч в пики 5-6.
Работа кондиционера 3-5ч в пики жары -

- Регистрация:
- 01.07.11
- Сообщения:
-
744
- Благодарности:
- 137
Кондерщик
Живу здесь
- Регистрация:
- 01.07.11
- Сообщения:
- 744
- Благодарности:
- 137
- Адрес:
- Москва
О как. А бюджет какой то? Как раз у меня склад в Ногинске то) Соседи однако)
-

- Регистрация:
- 01.07.11
- Сообщения:
-
744
- Благодарности:
- 137
Кондерщик
Живу здесь
- Регистрация:
- 01.07.11
- Сообщения:
- 744
- Благодарности:
- 137
- Адрес:
- Москва
General Climate — деньги на ветер, просто отвратительные кондиционеры
-

- Регистрация:
- 29.06.12
- Сообщения:
-
19
- Благодарности:
- 3
Reefman
Участник
- Регистрация:
- 29.06.12
- Сообщения:
- 19
- Благодарности:
- 3
- Адрес:
- Ногинск
-

- Регистрация:
- 01.07.11
- Сообщения:
-
744
- Благодарности:
- 137
Кондерщик
Живу здесь
- Регистрация:
- 01.07.11
- Сообщения:
- 744
- Благодарности:
- 137
- Адрес:
- Москва
Можно Toshiba RAS 10 SKP-ES только там бюджет надо увеличить. (+4-5 тыс)
-

- Регистрация:
- 01.07.11
- Сообщения:
-
744
- Благодарности:
- 137
Кондерщик
Живу здесь
- Регистрация:
- 01.07.11
- Сообщения:
- 744
- Благодарности:
- 137
- Адрес:
- Москва
Кондиционер Kentatsu KSGE26HFAN1/KSRE26HFAN1
Кондиционер Toshiba RAS-10SKP-ES/RAS-10SA-ESЕсли вы хотите инвертор то бюджет где то 25-30 тыс будет. Вы бы написали какой бюджет у вас на кондиционер под ключ
-

- Регистрация:
- 11.10.10
- Сообщения:
-
431
- Благодарности:
- 327
Марфуня
зашла на огонёк
- Регистрация:
- 11.10.10
- Сообщения:
- 431
- Благодарности:
- 327
- Адрес:
- Москва
Хотелось бы в 25 000 уложиться под ключ. Инвертор, думаю, это хорошо, но явно не обязательное условие.
Посмотрела модели — а они не слишком мощные на мои 14 кв. м?(+собака+я+телевизор)
Я тут почитала инструкции к кондеям и везде пишут, что подключать только прямо в розетку (без удлинителей) и розетка должна быть с заземлением.
А у меня в хрущебе нет таких (вернее, есть одна-в су — для стиралки (И я думала к ней и кинуть удлинитель — так нельзя делать? -

- Регистрация:
- 01.07.11
- Сообщения:
-
744
- Благодарности:
- 137
Кондерщик
Живу здесь
- Регистрация:
- 01.07.11
- Сообщения:
- 744
- Благодарности:
- 137
- Адрес:
- Москва
Тогда Toshiba RAS 10 SKP-ES это Ваш вариант но бюджет надо увеличить примерно на 5 тыс под ключ.
-

- Регистрация:
- 22.01.13
- Сообщения:
-
510
- Благодарности:
- 186
Rigel12
Живу здесь
- Регистрация:
- 22.01.13
- Сообщения:
- 510
- Благодарности:
- 186
- Адрес:
- Москва
Почему десятка то ? зачем такой мощный ? Там семерка нужна и в бюджет спокойно влезет .
-

- Регистрация:
- 10.04.14
- Сообщения:
-
6
- Благодарности:
- 0
Светканфетка
Новичок
- Регистрация:
- 10.04.14
- Сообщения:
- 6
- Благодарности:
- 0
- Адрес:
- Москва
Здравствуйте! Мне нужен кондиционер в спальню 19м2, окно с застекленным балконом на юго-запад (солнце с 14 до 19 ч.), 2 человека и телевизор. Бюджет с установкой 35-38 тыс. Думаю, что в обогреве нет необходимости, хотя если в стоимость войдет может и будем пользоваться. Не понимаю нужен ли инверторный? Хотелось бы еще, что бы холод выходил в коридор, т. к. рядом маленькая душная комната.
-

- Регистрация:
- 08.06.12
- Сообщения:
-
355
- Благодарности:
- 35
VAD1k
Живу здесь
- Регистрация:
- 08.06.12
- Сообщения:
- 355
- Благодарности:
- 35
- Адрес:
- Великий Новгород
Если охлаждать спальню то инвертор, если хотите чтобы холод уходил, то неинвертор)
в ваш бюджет смотрите тошибу, там и «только холод» есть
- Статус темы:
-
Закрыта.
Ниже представлены коды ошибок полупромышленных кондиционеров Ballu: напольно-потолочных, кассетных и канальных. У кондиционеров разных лет производства и отличающихся маркировкой коды ошибок совпадают. Ошибки однофазных и трехфазных сплит-систем представлены в разных таблицах.
Трехфазные пролупромышленные кондиционеры
Описание кода ошибки |
Мигание светодиоида на панели |
Индикация на цифровом дисплее |
Приоритет высвечиваеия ошибки* |
Причины |
| Ошибка коммутации внутреннего и внешнего блоков | 5 миганий — перерыв 2 сек. | F1 | 1 | Неправильное соединение межблочных проводов |
| Ошибка коммутации проводного пульта | — | E5 | 1 | Неправильное подключение проводного пульта и внутреннего блока |
| Ошибка по дренажной системе | 4 мигания — перерыв 2 сек. | E4 | 3 | Чрезмерно высоко поднята дренажная трубка от внутреннего блока кондиционера (более, чем 120 см от нижнего края блока), забит дренаж, неисправен датчик уровня воды, неисправна помпа |
| Защита наружного блока — ошибка чередования фаз | 6 миганий — перерыв 2 сек. | E6 | 2 | Перепутаны фазы |
| Защита наружного блока — высокая температура нагнетания (конденсации) | 10 миганий — перерыв 2 сек. | EA | 7 | Загрязнен теплообменник, маленькая скорость вентилятора, высокое давление |
| Защита наружного блока — сработал датчик высокого давления | 9 миганий — перерыв 2 сек. | E9 | 6 | Проверить датчик (нормально замкнутый) проверить давление |
| Защита наружного блока — сработал датчик низкого давления | 9 миганий — перерыв 2 сек. | E9 | 6 | Проверить датчик (нормально замкнутый) проверить давление |
| Обрыв либо короткое замыкание датчика температуры внутреннего блока | 1 мигание с периодичнсотью в 2 сек. | E1 | 4 | Проверить по сопротивлению, если бесконечное или замкнут накоротко — заменить датчик |
| Обрыв либо короткое замыкание датчика температуры трубы внутреннего блока | 3 мигания — перерыв 2 сек. | E3 | 5 | Проверить по сопротивлению, если бесконечное или замкнут накоротко — заменить датчик |
| Обрыв либо короткое замыкание датчика трубы температуры наружного блока | 2 мигания — перерыв 2 сек. | E2 | 8 | Проверить по сопротивлению, если бесконечное или замкнут накоротко — заменить датчик |
| Обрыв либо короткое замыкание датчика температуры воздуха наружного блока | 7 миганий — перерыв 2 сек. | E7 | 9 | Проверить по сопротивлению, если бесконечное или замкнут накоротко — заменить датчик |
| Обрыв либо короткое замыкание датчика температуры нагнетания наружного блока | 8 миганий — перерыв 2 сек. | E8 | 10 | Проверить по сопротивлению, если бесконечное или замкнут накоротко — заменить датчик |
| Недостаточное количество фреона в системе | 11 миганий — прерыв 2 сек. | Проверить длину трассы, дозаправить фреоном |
Примечание*: приоритет высвечивания ошибки — в случае, если определено несколько ошибок — то первой будет высвечиваться ошибка, имеющая более высокий приоритет. После ликвидации ошибки — высветится код ошибки с низким приоритетом.
Однофазные полупромышленные кондиционеры
Описание кода ошибки |
Мигание светодиоида на панели |
Индикация на цифровом дисплее |
Приоритет высвечиваеия ошибки* |
Причины |
| Ошибка коммутации внутреннего и внешнего блоков | — | У5 | 1 | Неправильное соединение межблочных проводов |
| Ошибка по дренажной системе | 4 мигания — перерыв 8 сек. | E4 | 2 | Чрезмерно высоко поднята дренажная трубка от внутреннего блока кондиционера (более, чем 120 см от нижнего края блока), забит дренаж, неисправен датчик уровня воды, неисправна помпа |
| Обрыв фазы, низкое напряжение | 6 миганий — перерыв 2 сек. | E6 | 3 | Проверить электропитание |
| Обрыв либо короткое замыкание датчика температуры внутреннего блока | 1 мигание с периодичнсотью в 8 сек. | E1 | 4 | Проверить по сопротивлению, если бесконечное или замкнут накоротко — заменить датчик |
| Обрыв либо короткое замыкание датчика температуры трубы внутреннего блока | 2 мигания — перерыв 8 сек. | E3 | 5 | Проверить по сопротивлению, если бесконечное или замкнут накоротко — заменить датчик |
| Обрыв либо короткое замыкание датчика температуры трубы наружного блока | 2 мигания с односекундным перерывом | E2 | 6 | Проверить по сопротивлению, если бесконечное или замкнут накоротко — заменить датчик |
| Режим дефростинга (не ошибка, индицируется, когда кондиционер включает режим разморозки наружного блока) | Мигает светодиоид OPERATION | Мигает светодиоид OPERATION | 8 | НЕ ОШИБКА |
| Недостаточное количество фреона | E0 | Необходимо дозаправить 300 г фреона |
Новости

Коды ошибок кондиционеров Ballu напрямую зависят от серии? т. к. оборудование отличается программным обеспечением, следовательно, по-разному информирует человека о неисправностях. Значит, следует рассмотреть все возможные коды в зависимости от серии.
Ошибки на примере Ballu MFS2
Ошибки кондиционеров Балу серии MFS2:
-
Е1, Е2, Е3, Е4 – ошибка кондиционера Ballu, показывающая, что был оборван или закоротило датчик температуры;
-
Е6 показывает аварийное включение защиты внешнего блока;
-
Е8 – ошибка кондиционера Ballu, требующая очистки электростатического фильтра;
-
Р4 – автоматически отключился компрессор, так как появилась ошибка на датчике испарителя, что происходит при преодолении порога температуры;
-
Р5 – этот код ошибки кондиционер Ballu показывает, когда появляется ошибка на датчике конденсатора;
-
Р6 подскажет, что автоматически начался процесс оттаивания.
Количество кодов показывает, какую объемную информацию получает человек о работе собственного оборудования.
Соответственно, он может в нужный момент обращаться к специалистам.
Ниже представлен максимально полный список кодов ошибок и неисправностей, встречаемых у данной техники вообще.



Ошибки кондиционера Балу серий BSC, BR, BV
-
Е1, такой код ошибки кондиционер Ballu представляется, когда неправильно работает датчик температуры внутреннего воздуха;
-
Е2 – ошибка температурного датчика испарителя;
-
Е5 показывает, что появилась ошибка наружного блока, что привело к автоматическому включению режима защиты;
-
Е6 – это ошибки кондиционеров Ballu, показывающие нарушение работы двигателя вентилятора во внутреннем блоке.
Сразу видно, что у последних трех серий число кодов значительно меньше. С одной стороны это показывает, насколько стабильными считаются модели. С другой же стороны пользователь получает меньше информации, что часто приводит к затруднительным ситуациям и дополнительной диагностике моделей кассетных кондиционеров.
Коды ошибок кондиционеров – полезная информация, появляющаяся на экране оборудования. Если правильно распознавать их, то удастся точно узнать, какую неисправность следует устранять. Из-за этого на обслуживание уходит минимум времени, а значит, владельцу не приходится страдать от отсутствия техники.
Тема: Ошибка ballu bswi 09hn1 (Прочитано 6218 раз)
0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.
Здравствуйте. Кондиционер выдал ошибку F1, три раза пытается запустить компрессор, подставили исправный — та же ошибка, поменяли все датчики. Подскажите, что может быть?
На наружном блоке лед 1 и 2 — моргают, лед 3- горит.
В службе поддержки ответили, что расшифровки ошибок по лед нет.

Записан
Ремонт кондиционеров
Здравствуйте!
Если система делает 3 попытки запуска и выкидывает ошибку, то скорее всего неисправность инверторной части…
Вопрос какие эти попытки???
Двигатель компрессора начинает вращаться?
Сколько вращается по времени?
Что происходит с давлением в этот момент?
Компрессор такой же подкидывали???
Китайские инверторные компрессоры сильно отличаются от «породистых», китайский инвертор не в состоянии работать с компрессором от daikin к примеру…
Если напутано подключение компрессора то он и закрутиться может в другую сторону…(Отсюда и ошибка может возникнуть и по манометру сразу видно), а напутать могли и на заводе (один раз сталкивался при монтаже)
Если вы все проверили, то плата мертва((( но воскресить ее скорее всего можно…
Расшифровку по LED на наружке врядли найдете, я попробую, но не обещаю.
Насколько я понимаю это новейшее из чудес от MIDEA, если есть возможность сфотографировать плату, хотелось бы на нее взглянуть… ну или хотя бы описание ее))) Зеленая или бежевая, одна она в блоке или две, спиной к верху или все элементы можно разглядеть?

Записан
Спасибо за отклик.
Основная плата наружного блока SX-SQ-W1-45J10-V6
Система стоит открытая без фреона. Компрессор начинает крутиться , по времени секунды две.
фото плат и компрессора который подкидывали в архивах.

Записан
Компрессор такой мог и не запуститься…
Диодный мост и силовой модуль прозванивали?
Если необходимо, напишу как…
Раз все платы сняты могу предложить диагностику и ремонт(если потребуется), но думаю смысла нет, разберетесь…
Если силовой пробит, то сопротивление изоляции обмоток компрессора нужно замерить(и не мультиметром)))))
Я начал бы с мостика, он у вас необычный, да и компрессор хоть не долго но работает.

Записан
Мост проверен сразу. для проверки модуля собрал(видео)

Записан
Евгений161
Добрый день. Такая же беда с такой же сплит-системой. Лето отработала на холод нормально, по осени переключили на обогрев. Периодически выскакивала ошибка F1, после перезапуска работала нормально. Потом ошибка стала появляться чаще. В данный момент не запускается ни на холод ни на нагрев. Нормальных мастеров в радиусе 150 км. нет. С электроникой дружу, проверить могу. Что проверять подскажите. Схема хоть какая-нибудь есть. Информации в интернете не нашел.

Записан
Здравствуйте. Кондиционер выдал ошибку F1, три раза пытается запустить компрессор, подставили исправный — та же ошибка, поменяли все датчики. Подскажите, что может быть?
На наружном блоке лед 1 и 2 — моргают, лед 3- горит.
В службе поддержки ответили, что расшифровки ошибок по лед нет.
Здравствуйте. У меня такой же кондиционер BSWI/IN-09HN1. Выдает ошибку F4 при уменьшении температуры с пульта ниже 24 градусов. Иногда не дает даже ниже 26 опускать. Компрессор выключается сразу. Такая ситуация была до сегодняшнего дня. Теперь вовсе перестал запускатmся и выдает F4. В чем может быть причина. Кто может подскажет. 
До этого была ошибка F1. Заменил термодатчик, который снимает показатели с испарителя. Ошибка ушла. Теперь F4.

Записан

Записан
Ошибки KF -1802GWE KF -2302GWE
| Код ошибки | Описание ошибок | Перевод на русский | Индикация на дисплее | |||
| Высокая мощность | операция | таймер | Мощность | |||
| 1 | Датчик температуры в помещении ненормален | Закорочен или оборван датчик температуры воздуха | * | |||
| 2 | Внутренний температурный датчик теплообменника аномальный | Закорочен или оборван датчик температуры испарителя | * | |||
| 3 | Внутренний теплообменник замороженный | Обмерзание испарителя | * | * | ||
| 6 | Мгновенное прерывание питания | Проблемы с электропитанием | * | * | ||
| 7 | Перегрузка по току компрессора | Перегрузка компрессора | * | * | * | |
| 8 | Двигатель вентилятора заблокирован | Двигатель вентилятора не крутится | * | |||
| 13 | Проблема с внутренним блоком EEPROM | Ошибка микросхемы памяти на плате | * | * | * |
Ошибки KFR-2688GW / BPE
| Описание ошибок | Перевод на русский | Индикация на дисплее | |||
| Таймерная лампа | Запуск лампы (синий) | Запуск лампы (красный) | Лампа питания | ||
| Внутренняя неисправность датчика | Проблема датчика температуры воздуха | * | |||
| Ошибка датчика испарителя | Закорочен или оборван датчик температуры испарителя | * | |||
| Замораживание испарителя | Обмерзание испарителя | * | * | ||
| Над горячим внутренним теплообменником | Перегрев испарителя | * | |||
| Проблемы со связью | Нет связи между внутренним и нару блоками | * | * | ||
| Сбой питания мгновенно | Проблемы с питанием | * | * | ||
| Перегрузка по току компрессора | Перегрузка компрессора | * | * | * | |
| Неисправность вентилятора | Неисправность двигателя вентилятора | * | |||
| Наружная неисправность датчика | Неисправность температурного наблюдения блока | ★ | |||
| Наружная неисправность датчика катушки | Неисправность датчика конденсора | ★ | |||
| Превышение тока всей системы | Перегрузка всей системы | ★ | ★ | ||
| Нет загрузки | Нет нагрузки, обрыв компрессора | ★ | ★ | ★ | |
| Аномальное напряжение питания | Проблема с напряжением питания | ★ | |||
| Перегрузка наружного блока для охлаждения | Перегрузка внешнего блока при охлаждении | ★ | ★ | ||
| размораживание | Режим оттаивания | ★ | ★ | ★ | |
| Проблемы с IPM | Неисправность инверторного модуля | ★ | ★ | ||
| Сбой данных на открытом воздухе EEPROM | Неисправность микросхемы памяти на плате блока | ★ | ★ | ★ |
★ — индикатор светится постоянно
* — индикатор мигает
Ошибки инверторных кондиционеров Ballu
KFR — 5701GW / Y2BPE
KFR — 2601GW / BPE * 2
| Код ошибки | Описание аварии | Причина неисправности |
| Внутренний блок | ||
| 1 | Датчик температуры в помещении ненормален | Термистор закорочен или разомкнут . |
| 2 | Датчик температуры теплообменника аномальный | Термистор закорочен или разомкнут. |
| 3 | Теплообменник замороженный | |
| 4 | Перегрев теплообменника | |
| 5 | Общение в беде | |
| 8 | Крытый вентилятор в беде | |
| Внешний блок | ||
| 1 | Наружный датчик наружной температуры аномальный | Термистор закорочен или разомкнут. |
| 2 | Аномальный датчик температуры наружного теплообменника | Термистор закорочен или разомкнут. |
| 3 | Компрессор перегрелся | Термистор короткозамкнутый или разомкнутый, или перегретый компрессор |
| 4 | Наружная капиллярная трубка | Термистор закорочен или разомкнут. |
| 5 | Наружный капиллярный датчик температуры B в неисправности | Термистор закорочен или разомкнут. |
| 6 | сверхток | Слишком большой электрический ток в наружном блоке. |
| 7 | Нет загрузки | Компрессор не подключен или модуль поврежден. |
| 8 | Напряжение питания ненормальное | Слишком высокое или слишком низкое напряжение питания. |
| 9 | Мгновенное прерывание питания | |
| 10 | Наружная перегрузка в режиме охлаждения | |
| 11 | Происходит размораживание | |
| 12 | Неисправность силового модуля IPM | |
| 13 | Неправильные данные EEPROM на открытом воздухе | |
| 14 | Датчик температуры наружного воздуха в беде | |
| 15 | Мощный модуль IPM перегрелся |
KFR — 28GW / BPE * 2, 2801
| Код ошибки | Индикация на дисплее | Описание проблемы | Причина неисправности | |||
| Бег | Ожидание | таймер | Высокая эффективность | |||
| 1 | * | Датчик температуры в помещении ненормален | Термистор короткозамкнутый или разомкнутый | |||
| 2 | * | Датчик температуры теплообменника аномальный | Термистор короткозамкнутый или разомкнутый | |||
| 3 | * | * | Теплообменник замороженный | |||
| 4 | * | Перегрев теплообменника | ||||
| 5 | * | * | Общение в беде | |||
| 8 | * | Крытый вентилятор в беде |
* — индикатор мигает
| Код ошибки | Индикация на дисплее | Описание проблемы | Причина неисправности | |||
| Бег | Ожидание | таймер | Высокая эффективность | |||
| 1 | ★ | Наружный датчик наружной температуры аномальный |
Термистор короткозамкнутый или разомкнутый |
|||
| 2 | ★ | Наружный температурный датчик теплообменника аномальный | Термистор короткозамкнутый или разомкнутый | |||
| 3 | ★ | ★ | Компрессор перегрелся | Термистор короткозамкнутый или разомкнутый, или перегретый компрессор | ||
| 4 | ★ | Наружная капиллярная трубка | Термистор короткозамкнутый или разомкнутый | |||
| 5 | ★ | ★ | Наружный капиллярный датчик температуры B в неисправности | Термистор короткозамкнутый или разомкнутый | ||
| 6 | ★ | ★ | Проблемы с перегрузкой по току | Слишком большой электрический ток в наружном блоке | ||
| 7 | ★ | ★ | ★ | Нет загрузки | Компрессор не подключен или поврежден модуль | |
| 8 | ★ | Напряжение питания ненормальное | ||||
| 9 | ★ | ★ | Слишком высокое или слишком низкое напряжение питания | |||
| 12 | ★ | ★ | Неисправность силового модуля IPM | |||
| 13 | ★ | ★ | ★ | Неправильные данные EEPROM | ||
| 14 | ★ | ★ | ★ | Датчик температуры наружного воздуха в беде |
★ — светодиод постоянно светится
Коды ошибок кассетных кондиционеров Ballu
Внутренний блок
| № | Тип ошибки | Описание | Светодиодный мигающий | Примечание |
| 1 | защита | Чрезмерная защита компрессора происходит 4 раза за 1 час | Лампы работы, таймер, размораживание а) одновременно мигает на частоте 5 Гц. | Целая единица закрыта. Он не может отключить питание |
| 2 | защита | Защита на открытом воздухе (отсутствующая фраза, фразовая последовательность и температурная защита) | Все лампы мигают с частотой 5 Гц | Автоматически восстанавливать после устранения ошибок (для неисправности T3 5HP не может автоматически восстанавливаться |
| 3 | ошибка | Канал проверки датчика температуры в помещении ненормален | Индикатор таймера, мигающий на частоте 5 Гц | |
| 4 | ошибка | Индикатор таймера, мигающий на частоте 5 Гц | Индикатор работы мигает с частотой 5 Гц | |
| 5 | ошибка | Канал проверки датчика конденсатора ненормален | Индикатор размораживания на 5 Гц | |
| 6 | ошибка | Температурный предохранитель расплавлен (зарезервирован) | Индикация работы ld таймера на 5 Гц |
Внешние 3-фазные блоки мощность 3 ~ 3.5 лошадиных сил
| Тип | Описание | LED1 | LED2 | LED3 |
| Нормальный | от | от | На | |
| Беда | Фазовая последовательность | На | от | На |
| Беда | Перегрузка тока | от | На | На |
| Беда | Отсутствие фазы | На | На | На |
| Беда | Защита давления | На | На | На |
Внешние 3-фазные блоки мощностью 12-20 кВт
| Тип | Описание | LED1 | LED2 | LED3 |
| Беда | Фазовая последовательность | вспышка | от | от |
| Беда | Отсутствие фазы | вспышка | от | от |
| Беда | Защита давления | вспышка | вспышка | от |
| Беда | Перегрузка тока | от | от | вспышка |
| Беда | Обрыв цепи и короткое замыкание T3 | от | вспышка | вспышка |
| Беда | Обрыв цепи и короткое замыкание в T4 | от | вспышка | от |
| Беда | Высокотемпературная защита конденсатора | вспышка | вспышка | вспышка |
Ошибки кондиционеров Ballu
E1, E2, E3, E4 — закороченный или оборванный температурный датчик (внутренний или наружного блока, температуры конденсатора, температуры испарителя)
E6 — сработала защита наружной блока
E8 — забит электростатический фильтр
P4 — ошибка по датчику испарителя, слишком низкая / высокая температура (компрессор автоматически отключается)
P5 — ошибка по датчику конденсатора, слишком низкая / высокая температура (компрессор автоматически отключается)
P6 — включился режим оттаивания или задержки по температуре внутреннего теплообменника
EA — слетела прошивка, неисправна EEPROM (определенный опытным путём, замена микросхемы ПЗУ с прошивкой ошибку убирало)
Коды ошибок серий BSC; BV; BR
E1 — ошибка датчика температуры внутреннего воздуха
E2 — ошибка датчика температуры испарителя
E5 — система вошла в режим защиты по ошибке наружного блока
E6 — ошибка двигателя вентилятора внутреннего блока
СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ!
Для владельцев коммерческих объектов и корпоративных заказчиков выполняем диагностику и составляем план ремонтно-восстановительных мероприятий для вашего инженерного оборудования индивидуально, учитывая Ваши пожелания и рекомендации заводов-изготовителей техники. Подробнее.